Kirjoittaja Aihe: Varaajan koko ja tehosisältö  (Luettu 34157 kertaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 532
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #15 : 04.01.2013-10:28 »
Lämpökameralla kuvattu kahden varaajan käyttäytyminen.

 http://www.youtube.com/watch?v=Ttj-t6q5czk

http://www.youtube.com/watch?v=69LonONjYYk

http://www.youtube.com/watch?v=kQgucZqievg

http://www.gemeinhardt.ag/heizung/uni-pufferspeicher.html

Videoita varaajan lämpenemisestä keskeltä ja ylhäältä ladaten ensimmäisessä. Akvatermin kanssa tuon asian on käytännössä havainnut samantien mitä siitä seuraa kun kv kierukka ei ole varaajan yläreunassa vaan 500 vesilitraa alempana niin varaajan lämmetessä kuin jäähtyessä.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #16 : 05.01.2013-10:49 »
Videoita varaajan lämpenemisestä keskeltä ja ylhäältä ladaten ensimmäisessä. Akvatermin kanssa tuon asian on käytännössä havainnut samantien mitä siitä seuraa kun kv kierukka ei ole varaajan yläreunassa vaan 500 vesilitraa alempana niin varaajan lämmetessä kuin jäähtyessä.
Hyvin näkyy lämpökamera kuvassa sekä varaus että purku. Monesti käy "isäntä" pannulla lisäämässä polttoainetta.
Kyllä kerrostuva varaaja on huomattavasti parempi.
Näkyy noillekkin varaajille jäävän lämmin hattu päähän ;D.  Akvatermille ilmeisesti paksumpi karvahattu ???
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #17 : 05.01.2013-13:27 »
Valmistaja/myyjäliike ilmoittaa varaajan tilavuuden, mutta kuinkahan tarkkoja ilmoitetut tilavuudet ovat?
Varaajan sisällä  kun on tukitankoja,virtauksen ohjausputkia, kierrukoita, mittaritaskuja, sähkövastuksia ym. onkohan niiden vaatimaa tilaa huomioitu. Sitten kun voi vielä tilata erilaisella varustuksella saman varaajan niin väkiselläkin on eroja.

Jos laskelmissa käyttä ilmoitettuja tilavuuksia voi se omalta osaltaan aiheuttaa virhettä lopputulokseen.
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 532
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #18 : 05.01.2013-13:41 »
Täällä on paljon tullut laskettua hyötysuhdetta. Lukema ei ole vertailukelpoinen toisten lämmittäjien kanssa - mutta on hyvänä pohjana kun samasta systeemistä laskee samalla tavalla niin voi vertailla eri polttotapojen onnistumisia. Kello ja puumäärä tuntiin viel lisäksi antaa osviittaa tehoistakin.

Tosin tuo norsunvittu akvatermin yläpäässä on sen verran isokokoinen ettei lämmön kunnolla hyödyntäminen onnistu oikein lahjakkaasti... Hellasärö kasvaa haaleassa suihkussa vaikka pattereille riittäisikin vielä sopivaa vettä... Ongelma on pahin keväästä syksyyn jolloin ei juuri lämmitystä varten kuumaa tarvitse Toisaalta kun asiaa pitää esillä niin uutta rakentavat ymmärtävät ottaa huomioon tuonkin varaajaa valitessa.

Jos kotitekoisen varaajan tekis niin ryppykuparin pyöräyttäs ekaks varaajan pohjalla esilämmitykseksi ja sitten nostas kattoon loppulämpöä varten ellei suoraan ottas levylämmönvaihdinta ja sille tuloa varaajan katosta.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Jämämies

  • Vieras
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #19 : 12.03.2013-15:06 »
Aamulla ennen töihinlähtöä kävin pannarissa tarkistamassa tilanteen. Ouman näytti menoveden lämpötilaksi noin 45 astetta ja venttiili oli auki 100% eli varaajassa ei riittänyt potku tarvittavaan lämpöön. Varaajan yläosassa oli kuitenkin lämpöä yli 65 astetta. Ongelma on että pattereille lähtevä putki on noin 45 senttiä alempana kuin kattilalta tuleva putki. Jos lähtö olisi ylempänä niin varaajan sisältö olisi paremmin käytettävänä ???

Varaajan vaihto on edessä tod. näk kesällä, tai viimeistään syksyllä. Periaatteessa tuo 1500litraa voisi olla ihan soppeli jos lähdöt olisi edes hieman järkevämmin.. Varaaja tullee olemaan 1800 jäspi ovaali. Ainut minkä saa kivuttomasti tuotua. Kuvissa ainakin on lähtöjä aivan varaajan yläosassakin.

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #20 : 12.03.2013-16:06 »
Mikähän taika lie ovaalin kytkentäohjeessa kytkeä patterikierron paluu korkealle, puoleen väliin varaajaa?
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #21 : 12.03.2013-16:16 »
Varaajan vaihto on edessä tod. näk kesällä, tai viimeistään syksyllä. Periaatteessa tuo 1500litraa voisi olla ihan soppeli jos lähdöt olisi edes hieman järkevämmin..
Miilainen tuo sinun nykyinen varaajasi on? Tehdastekoisissa yleensä on ainakin edes yhdet ohjausputket varaajan ylä- ja alapäässä. Jos ohjausputkia on vain ne yhdet, kannattaa yläohjausputkeen kytkeä patterilähtö ja alaohjausputkeen kattilan imu. Tai sitten yksiin ohjausputkiin kummatkin, kattila ja patterikierto. Latausventtiilissä ei passaa olla silloin vapaakierto-ominaisuutta, tai voi patterikierto kierrättää vettä vain kattilan kautta. Ja Oumanni saa kyllä silloin olla nopeasti sunttia kääntävä...
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

Jämämies

  • Vieras
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #22 : 12.03.2013-16:51 »
Varaaja on pyöreä, itse-eristetty, Vuosimallia -82. Kokkolan metalli on valmistaja. En usko että siellä mitään ohjausputkia on, ainakaan useampia ::)

Repa

  • Vieras
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #23 : 13.03.2013-01:07 »
Aamulla ennen töihinlähtöä kävin pannarissa tarkistamassa tilanteen. Ouman näytti menoveden lämpötilaksi noin 45 astetta ja venttiili oli auki 100% eli varaajassa ei riittänyt potku tarvittavaan lämpöön. Varaajan yläosassa oli kuitenkin lämpöä yli 65 astetta. Ongelma on että pattereille lähtevä putki on noin 45 senttiä alempana kuin kattilalta tuleva putki. Jos lähtö olisi ylempänä niin varaajan sisältö olisi paremmin käytettävänä ???

Varaajan vaihto on edessä tod. näk kesällä, tai viimeistään syksyllä. Periaatteessa tuo 1500litraa voisi olla ihan soppeli jos lähdöt olisi edes hieman järkevämmin.. Varaaja tullee olemaan 1800 jäspi ovaali. Ainut minkä saa kivuttomasti tuotua. Kuvissa ainakin on lähtöjä aivan varaajan yläosassakin.

Sillä olis kai tarkoitus turvata käyttöveden saanti. Jos ittelle tekisin niin lähdön ottaisin molemmista jonkinlaisen kolmitievenan ( auto tai manu )kanssa.

Mikähän taika lie ovaalin kytkentäohjeessa kytkeä patterikierron paluu korkealle, puoleen väliin varaajaa?

Yhtään en tiijä, mutta olisko sekoittumisen esto tai kerrostuman hallinta kyseessä? Jos se on pelkkä yhde, niin homma kyllä kusee pahasti!

Jämämies

  • Vieras
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #24 : 13.03.2013-08:07 »
Akvantti 1400 on kierukka ja lähdöt varaajan katossa, muissa Akvatermeissä kierukka alempana. Joten niihin jää se "norsunvittu" miksiköhän noin rakennettu...

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #25 : 13.03.2013-19:19 »
Sillä alempaa lähtevällä patteri lähdöllä "turvataan" lämmin käyttövesi.  Jäspin Ovaalista saa kyllä kaiken lämmön pattereille,
muttei siitä sitten saa enää lämmintä käyttövettä. Se on varmaan talon asukkaista kiinni kumpaa pitää tärkeämpänä.
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 532
Vs: Varaajan koko ja tehosisältö
« Vastaus #26 : 13.03.2013-19:29 »
Sillä alempaa lähtevällä patteri lähdöllä "turvataan" lämmin käyttövesi.  Jäspin Ovaalista saa kyllä kaiken lämmön pattereille,
muttei siitä sitten saa enää lämmintä käyttövettä. Se on varmaan talon asukkaista kiinni kumpaa pitää tärkeämpänä.

Keväästä syksyyn lämmin käyttövesi, syksystä kevääseenkin lämmin käytövesi jos on lattialämmitystalo, patteriversiossa tarttee molemmat.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.