Käyttöveden riittävyyden kannalta kerrostuminen olisi kuitenkin suotavaa. Samoin patterilämmityksellä toteutetussa talossa, jossa kiertoveden pitää kovilla pakkasilla olla korkea (>50 C).
Ajatellaan tilannetta, jossa käytössä on 1 x 1000 litran ja 1 x 3000 litran varaajat, ne ovat sarjassa ja vesi on kerrostunut. Varaajien keskilämpötila on 37,5 astetta. Käyttövesikierukka on sarjan ensimmäisen varaajan yläosassa. Kuvan mukaisesti sarjakytkentä pystyy tarjoamaan helposti käyttövettä.
Samat varaajat rinnakkain liitettynä, ilman kerrostumaa ja yhdellä kierukalla. Lämmin vesi jää tulematta ja saanti pitkittyy. Jotta rinnankytkennestä saadaan käyttövettä, vaaditaan 58 kWh energiaa (tavoitelämpötila 50 C). Aloittajan 34 kW kattilalla tämä olisi noin kahden tunnin lämmitystarve. Lämmitystä joutuu jatkamaan vielä jonkin aikaa, että käyttöveden saa riittämään hieman pidemmäksi aikaa
Sama energiamäärä kerrostuneena tarkoittaa, että sarjan ensimmäinen 1000 litran varaaja on täysin 80 asteessa, samoin 3000 litran varaajan ensimmäinen kolmannes, eikä käyttöveden saannissa ole ollut katkoja. Lämmityksen voi lopettaa.
Hyvin eristettyjen varaajien häviöt ovat niin pieniä, että mukavuushaluisena arvostan huomattavasti pidempää käyttöveden saantiaikaa kuin mitätöntä hukkaa.
Omassa järjestelmässä lämmitysväli on näin kesäisin 12 päivän tienoilla. Menisi pidempäänkin mutta käyttövesivaraajassa ei ole mahdollisuutta asentaa esilämmityskierukkaa.