Kirjoittaja Aihe: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan  (Luettu 76318 kertaa)

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #165 : 14.02.2017-06:57 »
Oletko Kettu-Pekka koittanut laittaa lambdaa 1.25? Ja puhallin teho 1.
Laita varmuudeksi kattilan ja varaajan maksimilämmöt 90 siis nuo ovat eri asetuksia. Savukaasu maksimi 250 ja minimi 110


Lambdaa olen säätänyt välillä 1.2-1,5 -> ei apuja. Puhallintehoon en ole koskenut

Varaajalle ei ole anturia. Kattilan maksimilämpöihin ei päästä lähellekkään kuin ehkä lähellä palotapahtuman loppua. Ja siksi en usko että on vaikutusta. Ja liian korkea lämpöasetus aiheuttaa pahimmillaan lämpövarokkeen laukeamisen.

Savukaasujen min on ollut 110 ja max 240.

Eli ei taida noista säädöistä olla apuja.

Tänään vaihdan lambda-anturin ja tutkin puhaltimen. Katotaan onko vaikutusta..

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #166 : 14.02.2017-08:22 »
Tänään vaihdan lambda-anturin ja tutkin puhaltimen. Katotaan onko vaikutusta..

Selkeesti jotain on vialla, koska kattila ei toimi normaalisti. Rakenteellista vikaa tuskin on, ellei sit ole sellanen mikä aiheuttaa muutaki isompaa vikaa.

Nyt olis kyllä sen kuulun analysaattorin paikka, tosin täällä kuulu analysaattoristi tuskin vastais nytkään huuteloihinsa. Mut siis ihan oikeesti, puhaltimen tietty voi tsekata, mut ennenku vaihdat mitään, vois verrata automatiikan ja analysaattorin lambda-mielipidettä. No, eiköhän se lambadakin jää hankintahinnaltaan jonnekin 70 - satasen väliin, noi kaupalliset analysaattoripalvelut ottaa helposti matkoineen kuitenki enempi.

Oletko muuten poltellu maalattua puuta tai mehupurkkeja sytykkeenä?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #167 : 14.02.2017-08:27 »
Lambda-anturi löytyy, ei tarvii muuta kuin vaihtaa.

En oo polttanu purkkeja tai maalattuja.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #168 : 14.02.2017-19:00 »
Laita se savukaasuimuri käymään kokoajan ja onhan sulla se sytytyksessä käytettävä savukaasujen ohjausläppä hieman löysällä siis se pyöreä kiekko joka tukkii kanavan kun poltto käynnistetään. Täytyy olla aavistuksen löysällä jotta sulkeutuu kokonaan. Muuten vuotaa sieltä palamatonta kaasua suoraan piippuun ja vääristää lambda arvoa. Eli tuolloin ohjaa varmasti väärin tuota toisiopalon ilmaa.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #169 : 14.02.2017-19:06 »
Vaihdoin lambdan ja putsasin puhaltimen. Anturi näyttää eri tavalla kuin entinen, koko ajan hyvin pieniä lukemia. Tämän johdosta servopelti on koko ajan täysillä auki.

 Siitä huolimatta palo on kituvaa. Välillä toisio humahtaa palamaan ja sitten tukahtuu. Sytytysvaihe meni varmaan tunnin kitumalla ennen kuin toisio humahti ekaa kertaa tulille.

Eli näyttäis siltä että vika ei ole säätöautomatiikan toiminnassa. Nooh tutkitaan...

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #170 : 14.02.2017-19:12 »
Sytytyksen jälkeen mulla vetää ilman 45 asentoon joksikin aikaa eli polttaa pelkällä ensiö ilmalla. Kun alkaa seos menemään rikkaammalle eli lähelle 1.25 niin alkaa suurentua tuonne 56 tuntumaan eli antaa hiukan toisio ilmaa kiven rei istä. Sitä pitää kunnes savut nousee yli 150 ja sitten lambdan mukaan nostaa 60-75 välille kunnes 180 savu lämmön jälkeen käyttää selkeästi koko säätöaluetta ja säätää myös puhallinopeutta. Mulla savut on  yleensä 180-210 joskus harvoin enemmän. 101% on suurin puhallinteho mitä se on käyttäny.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #171 : 15.02.2017-05:52 »
Tein tuossa pientä testiä....
Kun toisiopalon ollessa hyvässä vauhdissa, avasin toita varastopesässä olevaa savukaasuläppää eli kierron ohitusta 2mm ja kattila meni aivan sekaisin. Oireet vaikutti samoilta kuin Kettu-Pekkalla eli savukaasujen lämpö jäi n. 140 tuntumaan, lambda ei saavuta tavoitetta ja toisiopalo hiipui lähes olemattomaksi. Varmaan jos näin olis ollu alusta asti niin olis ollu pelkkää savua piipusta ilman minkäänlaista toisiopaloa.
Tutki siis tuo savukaasuläppä tarkasti että on tiivis ja se lautanen on hieman löysällä että tiivistyy kunnolla.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #172 : 15.02.2017-06:15 »
Muutaman kerran eilenkin säätelin belimon akselilta läppää, varmistelin että on oikeassa asennossa ja tiiviisti seinämää vasten.

Mutta pitääpä käyttää vielä läppä irti ja tarkistaa sen suoruus ja kohtisuoruus akseliin nähden.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #173 : 15.02.2017-06:17 »
En tarkoita belimo läppää vaan tuota varastopesän takaosassa olevaa pyoreää savukaasuläppää siis se siellä konvektioputkien yläpuolella. Sen tiivbeysbon tarkka.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #174 : 15.02.2017-06:20 »
Aivan.. senkin vois tarkistaa. Joskus aiemmin olen kyllä tarkistanut sen ja tiivis on ollut.

Ei kai tuo varastopesä voi mihinkään muuallekkaan vuotaa paineitaan, silloinhan savua olis pannuhuone täynnä...

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #175 : 15.02.2017-06:26 »
Joo ei voi kyllä sen huomais kun on kyseessä ylipainepoltolla toimiva kattila niin savua tulisi reilusti. Sen lautasen kuuluu hiukan heilua ja pyöriä siinä kiinnitysreiässä jotta vipua vedettäessä painuu kunnolla tiiviisti kattilan pintaan. Ja sen vivun vetämiseen saa käyttää voimaa eikä mitään neitimäisiä vetäisyä. Jos lautanen on liian kierällä akselissaan ja vetää löysästi sen kiinni jää se varmasti vuotamaan jonka seurauksena tiivistepinta karstoittuu ja jää vuotamaan jokakerta. Tuota tiivistepintaa ei tule puhdistettua nuohouksen yhteydessä koska läppä on kiinni kun konvektioita rassaat.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #176 : 15.02.2017-06:29 »
Joo ei voi kyllä sen huomais kun on kyseessä ylipainepoltolla toimiva kattila niin savua tulisi reilusti. Sen lautasen kuuluu hiukan heilua ja pyöriä siinä kiinnitysreiässä jotta vipua vedettäessä painuu kunnolla tiiviisti kattilan pintaan. Ja sen vivun vetämiseen saa käyttää voimaa eikä mitään neitimäisiä vetäisyä. Jos lautanen on liian kierällä akselissaan ja vetää löysästi sen kiinni jää se varmasti vuotamaan jonka seurauksena tiivistepinta karstoittuu ja jää vuotamaan jokakerta. Tuota tiivistepintaa ei tule puhdistettua nuohouksen yhteydessä koska läppä on kiinni kun konvektioita rassaat.
Tiiveyden vois varmaan kokeilla laittamalla kattilan On tilaan jolloin puhallin menee päälle ja läpän ollessa kiinni tunnustelet sen ympäriltä vuotoja. Vielä vois tuota varastopesän painetta nostaa laittamalla vaikka pahvin palan suutinkiven päälle jottabilma ei kulje toisiopuolelle.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #177 : 15.02.2017-06:32 »
Viimeksi pistin pannuhuoneen pimeäksi ja lampun palamaan varastopesään. Ei ainakaan silloin tullut valoa mistään kohtaa läpi läpän kupeelta.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #178 : 15.02.2017-18:32 »
Savun kanssa varmaan olis luotettavin tehdä tuo vuototesti. Kosteaa pahvia tms kytemään varastopesään, tuki pahvilla tai levyllä suutinkivi ja laitabkattila päälle eli On tilaan. Tuolloin varastopesä ylipaineistuu ja savu vuotaa lautaspellin ohi jos siellä on vuotoja. Tuo on lähinnä palamistoiminnan normaalia toimintaa ja paine-eroja.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #179 : 17.02.2017-20:29 »
Savun kanssa varmaan olis luotettavin tehdä tuo vuototesti. Kosteaa pahvia tms kytemään varastopesään, tuki pahvilla tai levyllä suutinkivi ja laitabkattila päälle eli On tilaan. Tuolloin varastopesä ylipaineistuu ja savu vuotaa lautaspellin ohi jos siellä on vuotoja. Tuo on lähinnä palamistoiminnan normaalia toimintaa ja paine-eroja.

En tehnyt vuototestiä mutta muuten tutkin ja putsailin tiivistyspinnat. Karstaa irtosi pinnoista.

Nyt poltto on toiminut lähes normaalisti. Savukaasut jopa yli 200 asteen...